Вместе с отключением индикации, датчик так же перестает срабатывать. Система ставиться и снимается с охраны, но нет сработок, возле датчиков спокойно ходишь и 0 эмоций, если вскрыть корпус, то сработка проходит, на приборе высвечивается, что такой то такой датчик вскрыт.

Так же не нашел ответа, как снимать и ставить на охрану нужные разделы. В инструкции для быстрого запуска вообще не описано как ставить и как снимать с охраны.
Изменено: Денис - 09.06.2014 07:01:51
Здравствуйте!
1. Все датчики оптико-электронной системы (5145) имеют "разрядку" сработок. Актуально при размещении в оффисе или сильно населенным доме. Повторение сработки, то есть передача собственно сигнала тревоги на ПКП в системе Zитадель принята равной 5 минутам. Это означает, что увидеть сработку можно на ПКП, когда Вы оказываетесь перед датчиком и двигаетесь, однако повторить ее сразу не получится, а именно этого сильно хочется, и именно это успокаивает Вас как пользователя. Но приходится  вводить эту технологию с целью экономии батарей. У некоторых иностранных производителей "разрядка" десятков минут и даже часов.
2. В датчики введены режимы "тестовых проходов" для того, чтобы Вы как пользователь могли контролировать сработку на его индикаторе, так как ПКП может быть расположен далеко. Режим включается  на 10 минут после установки батарей или освещением его индикатора лазерным пультом из комплекта ПКП. Также режим может быть включен на произвольное время до 250 минут из меню прибора Астра-Z-812М или Модуля настройки ПКМ при использовании прибора Астра-Z-8945. С помощью этого режима можно "видеть" даже каждый лучик зоны. Подробнее с картинками в РЭ на извещатели. Но этот режим не отменяет действия "разрядки".
3. Ставить на охрану/снимать с охраны разделы ПКП Z-812М можно:
3.1. прямым набором заранее зарегистрированного PIN-кода на ПКП 3.2. нажатием кнопок постановки/снятия на заранее зарегистрированном брелоке 3.3. приложением ключей заранее зарегистрированному ТМ-считывателю, подключенному к ПКП 3.4. при наличии в системе коммуникатора GSM Астра-884 дистанционно с помощью заранее зарегистрированных паролей. Этому как наиболее сложному способу посвящен раздел описания "Коммуникатор GSM и модуль PSTN" инструкции, а вот первые три способа, как самые простые действительно были упущены 4. Практически все аналогично и для ПКП Астра-Z-8945. Только добавлено:
4.1 . для пультов ПУ 8145 и ПКУ 814 постановка/снятие возможна не только прямым набором PIN-кодов, но и методом заходя в меню пользователя с набором предварительной "звездочки". Подробнее о работе в меню пультов в разделах РЭ на пульты 4.2. точек подсоединения считывателей стало больше, они есть в приборах Z-8945, 814, 713 и 863 4.3. блоки индикации Астра-863 исп. Б/БР имеют дублирующую каждый индиатор кнопку постановки на охрану/снятия с охраны тех разделов, которые привязаны к конкретно выбранному индикатору. Возможно прямое управление ключем ТМ для любого пользователя, но если Вы в системе имеете зарегистрированный ключ ТМ для "оператора" или "техника", то приложив его можете пользоваться кнопками с последующим подтверждением снова ключем 4.4. постановка/снятие с помощью программного модуля Монитор при контроле системы с ПК Подробнее все разнообразие работ описано в разделе "11. Работа пользователя" инструкции быстрого запуска
Цитата
1. Все датчики оптико-электронной системы (5145) имеют "разрядку" сработок. Актуально при размещении в оффисе или сильно населенным доме. Повторение сработки, то есть передача собственно сигнала тревоги на ПКП в системе Zитадель принята равной 5 минутам.
то есть следующая сработка датчика возможно только после 5-ти минутной паузы ?

Цитата
4.4. постановка/снятие с помощью программного модуля Монитор при контроле системы с ПК Подробнее все разнообразие работ описано в разделе "11. Работа пользователя" инструкции быстрого запуска

Вот сижу и смотрю в книгу (АСТРА Zитадель система беспроводной охранно-пожарной сигнализации инструкция для быстрого запуска"), и не вижу 11 раздела. Есть раздел 7 "Работа пользователя" и пункт 7.1 "Действия польпользователя" , но там ни слова не сказано про то, как ставить и снимать на охранну. Опытным путем выяснил, что если ввести пин код то все разделы ставятся на охрану (которые не в сработке) повторный ввод пин кода снимает все разделы с охраны. Меня интересует последовательность при которой можно ставить на охрану и снимать с охраны нужный раздел.
Здравствуйте, Денис!

По п. 1 Вы не совсем правильно поняли. В первую очередь надо сказать о терминах:
1. термина "сработка" в строгих книгах об ОПС и ГОСТ-ах нет. Это абсолютный жаргон, куда все вкладывают разные смыслы 2. есть термин "обнаружение"
3. есть термин "передача сигнала обнаружения на ППКОП"
В беспроводных системах извещатели, работающие от батарей, тратят на "обнаружение" немного энергии, поэтому ведут они его непрерывно. И могут отражать его на своих индикаторах. Постоянная работа индикатора - это роскошь и раздражитель одновременно, а также затраты питания. Поэтому работу индикатора прячут за ненадобностью после того, как убедились, что все работает.
"Передача сигнала...." - это очень затратный процесс (от 45 до 90 мА) во время работы передатчика и приемника для доставки сигнала и получения квитанции. Никакой батареи не напасешся, если непоседливое дите в доме или работники офиса будут сновать туда-сюда перед висящим извещателем, а он исправно будет передавать эту ненужную информацию на ПКП.
А самая суть извещателя, это один раз "обнаружить" нарушителя тогда, когда ПКП на охране и никого в доме  или офисе нет, и "передать ....". Дальше он не нужен. Дальше работает ПКП со всеми наборами реакций. Поэтому совершенно спокойно можно "разрядить" передачу до разумного времени. У нас оно выбрано равным 5 минутам.
Так что "сработка" в смысле "обнаружения" есть всегда, а "сработка" в смысле "передачи..." на ПКП - раз в 5 минут

По п. 4.4. Вы не там ищете информацию. Вы опираетесь только на инструкцию для ПКП типа Z-812М. Система давно уже выросла из этого ПКП в ПКП типа Z-8945. Поэтому читать нужно здесь:
- Быстрый старт объектовой системы Астра-Zитадель на базе ППКОП Астра-Z-8945 исп.А - http://teko.biz/upload/rukovod/START_Z_8945-v1_5.zip . Именно там и раздел. 11 "Работа пользователя". Все это нужно читать совместно РЭ на пульты
- РЭ на ПУ Астра-Z-8145  - http://teko.biz/upload/rukovod/8145-v1_4.zip
- РЭ на ПКУ Астра-814 - http://teko.biz/upload/rukovod/814-v1_2.zip
- РЭ на блок индикации с управлением Астра-863 исп.Б - http://teko.biz/upload/rukovod/863-bv1_2.zip
Вопросов больше не имею, спасибо
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)