Астра-Z-8145, Описание работы Астра-Z-8145
Здравствуйте! Коллеги прошу описать работу пульта Астра-Z-8145. В описании на сайте производителя совершенно не описывается важнейшие моменты в работе ПУ. Интересует - активируется ли из спящего режима, звуковое оповещение на вход при нарушении входной зоны? Имеется ли режим колокольчик для соответствующих зон? Какой интерфейс постановки снятия (комбинация набора)? Возможно ли пользовательское переименования зон?
Здравствуйте, Владимир.
Идеология работы пультов беспроводных 8145 и будущего проводного 814 следующая:
1. пульт – устройство универсальное, служит в системе для выполнения задач как «пользователя» (самый низкий уровень), так и «оператора», «техника» и «инженера»
2. для упрощения управления системой «пользователем» допустим прямой ввод PIN-кода «пользователя» из спящего режима – несветящегося дисплея. При этом все разделы, на которые может влиять вводимый PIN-код, снимаются, если взяты, или берутся, если сняты, с последующей автоматической индикацией состояния тех, на которые распространяются полномочия. Привязки к разделам и назначение тактик управления осуществляются при настройке каждого PIN-кода. Например, если отдельно взятому PIN-коду назначена тактика «перевзятие», то ничего кроме перевзятия от данного PIN-кода ждать не стоит. Возможные коллизии при управлении, такие как применение PIN-кода, привязанного к группе разделов, часть из которых ранее взяты, разрешается исключительно предварительным автоматическим снятием, после чего требуется повторное введение его, для того, чтобы взяты были все готовые. Недопустимо при настройках назначение одного PIN-кода для управления разнотипными разделами, об этом предупреждено во встроенном описании Модуля настройки
3. для «пользователя» кроме прямого ввода PIN-кода допустимо введение его после нажатия последовательности «* ОК», как это осуществляется для всех остальных – «оператора», «техника» и «инженера». В этом случае открывается меню, усложняющееся от «пользователя» к «инженеру» по мере того чей PIN-код употребляется. Подробнее об этом описано в РЭ на пульт начиная со стр. 10. Там же приведена таблица структуры меню
4. всегда пульт будет предоставлять информацию по разделам и зонам оповещения в системе только по назначенным при настройках полномочиям.

При любом нарушении (тревоги в охранных и пожары в пожарных, включая пожарные опасности) информация будет отображаться на автоматически засвечивающемся дисплее пульта в виде общего сообщения с указанием раздела. Звуковой сигнализатор будет звучать при этом только в случае, если в привязках к разделам его, как системного выхода, оказался встревоженный раздел. Просмотр подробностей возможен при нажатии кнопок «-». Далее действия по управлению возможны применением PIN-кода с соответствующими полномочиями.

Режима колокольчик как такового нет, но есть более значимый инструмент. Если выбрать отдельно взятый системный выход за исключением звукового сигнализатора пульта и световых и звуковых каналов оповещателей, и присвоить в настройках ему режим «нарушение», то этот выход будет отображать состояние привязанных к нему разделов и извещателей в них. Наиболее удобно пользоваться выходами маршрутизаторов с подключенными к ним светодиодами или звуковыми сигнализаторами.

Пользовательские наименования разделов возможны, но применяются только на ПО Монитор и в СМС.