Астра-8
Проблемы с комбинированым извещателем астра-8. После установки датчиков на объектах, увеличилость количество сработок по ИК каналу. Регулировка тампером, проблему не решила, выбор друго места установки так же не повлиял на работу астра-8.Общее количество установленных датчиков на трех объектах составляет 32 штуки. После полной замены на одном из объектов датчиков на дешевые израильские, сработки прекратились. Подскажите - это брак. Если нет то как устранить проблему? Спасибо.
Посмотрите на свет на пироэлемент и внимательно просмотрите зеркало.  Очкень часто при  монтаже касаются пальцем. На проблеск видно отпечаток пальца?
Другая причина: большле кол0во датчиков. Проверьте напряжение на крайних датчиках, а не на выходе с прибора. Часто в конце шлейфа оно падает до 8 Вольт. Отсюда и нестабильность.
Место установки. Столько датчиков нельзя вешать на один шлейф сигнализации - очень трудно обслуживать и особенно вычислить бракованных (Якобы)
Подскажите пожалуйста условно графическое обозначение совмещенного извещателя Астра-8
Все виды обозначений есть в РД 78.36.002-2010, совмещенный тоже.
Реле gb (микрофон)  на хлопки или удары по корпусу датчика должно срабатывать? Или же этот датчик интелектуальный и звуковое реле срабатывает только на разбитие именно стекла?
Александр,
микропроцессор датчика проводит анализ сигнала по двум частотам (условно низкая и высокая), характерным именно для разбития стекла, поэтому на произвольные хлопки и удары может не срабатывать. Методика тестирования описана в РЭ датчика.
Две пустые 1.5 литровые пластиковые бутылки , давно заменили мне любой имитатор разбития стекла   Делаешь встречное движение сверху вниз,  сразу видно и ладошки не отобьешь
В кабеле 6 жил:
1. питание + и -
2. шс движения + и -
3. шс разбитие стекла + и -

Зачем вам три провода с минусом?

1. питание + и -
2. шс разбите + и минус берём с минус питания
3. шс объём + и минус берём с минус питания
4. ИМЕЕМ в итоге ДВА ПРОВОДА КАК РЕЗЕРВ.

используем их как разделение шлейфа объёма на три шлейфа

Далее сработки вычислять будет легче.