имеется: Сигнал-20М, Астра-421П, лазерный тестер.
подключаем к Сигналу шлейф из 4 Астр, "стреляем" тестером по одному извещателю, светодиод загорается на 1-2 секунды, Сигнал мигает "Сработку", "стреляем" по второму извещателю, и только тогда Сигнал выдаёт "Пожар". Это нормально? или всё таки "Пожар" должен выдаваться от одного извещателя? в самом Сигнале вроде не так много настроек.
Андрей Волков, существует такое понятие, как ложные срабатывания средств сигнализации. В Вашем случае, по всей видимости, в ППКОП "Сигнал" выставлено двойное срабатывание извещателей пожарной сигнализации. В этом случае два пожарных извещателя, подключенных в разные шлейфы, устанавливаются в одном контролируемом помещении. Тревожное извещение ППКОП "Сигнал" сформирует только тогда, когда эти два извещателя выдадут тревогу. Если только один извещатель выдает тревожное извещение, а второй нет - тревоги не будет.
"в ППКОП "Сигнал" выставлено двойное срабатывание извещателей пожарной сигнализации"
уже выяснили, в Сигнале не так много редактируемых настроек, а эти, как оказалось, жестко привязаны к Типу ШС... т.е. стандартный тип Дымовой тут не подходит...
Объясните пожалуйста, а что дает проверка дымового извещателя лазерной указочкой? (кроме проверки способности передачи тревожного сообщения) Где гарантия, что он сработает от задымления?
Изменено: Александр - 06.08.2009 14:04:41
Александр. тоже самое что и нажатие кнопки в ДИП-45 или вставка проволоки в ДИП 141
ах да что даёт... а если высота 16 метров и проверить надо все шлейфы и выборочно датчики в каждом шлейфе? Да с лестницей, а то и строить леса :)
Здравствуйте, объясните, почему датчики Астра 421П в исправном шс мигают 4-5 сек. только при включении освещения лампы дневного света модель Philips и при выключении не переходят в режим охраны. Прибор не выдаёт ни каких сигналов, находиться в режиме охрана.
Наверно ответ уже присутствует в "теле" вопроса. Ставьте дальше от ламп дневного света датчики. По примеру радиоканальных систем минимальное расстояние между датчиком и лампой дневного света 500 мм.