Страницы: 1
Автовзятие на охрану, Передача сигнала 812 на приток а-коп, с последующей передачей на пульт вневедомственной охраны
Здравствуйте,

первый раз сталкиваюсь с радиоканальным исполнением.

задача стоит организовать охрану коттеджа. для этого планируем использовать астру. и все бы хорошо, только сигнал на пульт охраны (вневедомственной) она будет передавать через "приток а-коп", так как со стороны охраны они только с него могут снимать сигнал.

необходимо ввести астру в автономный режим. что бы она постоянно сама себя ставила на охрану.

подскажите, есть ли какое-нибудь решение проблемы?

с ув. АРТЕМ
Конечно, решение есть. Такую организацию охраны часто используют. Для этого в пультах Астра-812 (или Астра-812М) нужно установить режим работы разделов "Круглосуточный"+"Автовзятие". Можно добавить режим "Тихая тревога", для того, чтобы на дисплее Астра-812 не висело постоянное сообщение "Тревога". Но в любом случае нужно зарегистрировать хотя бы один пин-код на перевзятие всех используемых разделов, иначе система не возьмет раздел на охрану.
Реле, подключаемое к "Притоку", привязывают к используемым разделам и задают режим работы реле - "Тревога".
Цитата
teko пишет:
Для этого в пультах Астра-812 (или Астра-812М) нужно установить режим работы разделов "Круглосуточный"+"Автовзятие"
Лучше  Вам  сами сделать режим ,  чтобы реле 812 или 822 в снятом состоянии  отхлоповали состяние разделов  Астры 812. Научился  с помощью перепрошивок 822 и манипуляций с ней делать такой режим. Не ставлю 812 под " охрану" . Если срабатывает датчик видно по шлейфу передающего прибора. А потерю  датчика РПД   и другие проблемы смотрю в архиве Астры 812. Но опять лишние телодвижения, когда проще  Вам изначально сделать.
"Интеграл+ " пытается скрестить своё оборудование с РПУ Астрой РИ-М, с Астрой 812 не получается. Но это не устраивает, т.к установка без 812 это лишняя головная боль.
Спасибо большое за помощь. О результатах "манипуляций" постараюсь сообщить.  :D Всем удачной работы, хорошего дня.
Цитата
Egor пишет:
Цитата
teko пишет:

Для этого в пультах Астра-812 (или Астра-812М) нужно установить режим работы разделов "Круглосуточный"+"Автовзятие"

Лучше  Вам  сами сделать режим ,  чтобы реле 812 или 822 в снятом состоянии  отхлоповали состяние разделов  Астры 812. Научился  с помощью перепрошивок 822 и манипуляций с ней делать такой режим. Не ставлю 812 под " охрану" . Если срабатывает датчик видно по шлейфу передающего прибора. А потерю  датчика РПД   и другие проблемы смотрю в архиве Астры 812. Но опять лишние телодвижения, когда проще  Вам изначально сделать.

"Интеграл+ " пытается скрестить своё оборудование с РПУ Астрой РИ-М, с Астрой 812 не получается. Но это не устраивает, т.к установка без 812 это лишняя головная боль.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как реализуется? Необходимо иметь на выходе 822 НЗ и НО контакты при сработке датчиков. Постановка охраны будет производиться с третьего блока, в который надо завести сухие контакты. Как правильно связать в единое 812 и 822 астры? Спасибо.
За счет выбора правильного режима работы реле Астра-822, можно реализовать Вашу задачу. Но при совместной работе Астра-822 и Астра-812, в качестве источников извещения уже будут логические разделы, а не РПД (радиоизвещатели).