Добрый день! А в 812-Pro вообще есть встроенный зуммер? Уже по всякому настраивал - никакого звука нет. Брак что-и? Или оно работает только с внешними оповещателями? Разделы - температурный и технологический. Вроде всё срабатывет - на дисплее "Нарушение", светодиод горит, а звуковой сигнализации нет.
Добрый день. Встроенный звуковой сигнализатор есть. Он является седьмым физическим выходом в Астра-812 Pro. Необходимо создать системный выход со следующими настройками:
Тип устройства: ППКОП Адрес устройства: 1 Физический выход: 7 Режим работы: Звуковой сигнализатор
После чего к данному системному выходу привязать разделы, о состоянии которых он должен сигнализировать.
- включается на 10 минут при появлении тревоги или нарушения в любом из разделов типов "охранный" или "технологический", к которым выход привязан. - включается с частотой 0,5 Гц и скважностью 2 (0,25 секунд реле замкнуто, 0,25 секунд реле разомкнуто) без ограничения времени, при появлении пожара в любом из разделов типов "пожарный", к которым выход привязан. - выключен во всех остальных ситуациях.
При этом привязанный технологический раздел должен находиться во взятом состоянии, а в температурном должен быть включен контроль.
Андрей Титов пишет: При этом привязанный технологический раздел должен находиться во взятом состоянии, а в температурном должен быть включен контроль.
Технологический раздел с автовзятием, привязаны два беспроводных датчика утечки воды Астра-361. Замыкаю пальцем контакты датчика - на экране "Нарушение", светодиод моргает красным, звука нет. Вообще, хорошо бы при подаче питания генерировать короткий тест-сигнал через встроенный зуммер, для проверки работоспособности. Возможно, просто где-то непропай, а я тут третий день с настройками бьюсь...
Для того чтобы протестировать звуковой сигнализатор отвяжите от него разделы и запишите конфигурацию в прибор. После этого с клавиатуры прибора в меню инженера выполните команду "системные выходы -> тест выхода -> номер выхода -> включить (выключить)"