Астра-812про и Астра-РИМ РР как РТР, Подключение ретранслятора
Астра-812 про и 22 радиодатчика на 3-х уровнях.... имеем в некоторых местах ужасную связь
рядом 30-40дБ, подалее 25-30 дБ
этажом ниже или выше 20-25 дБ
кое-где связь плохая 4...7...10 дБ
Решили установить РТР в подвале и на 2-ом этаже:
1. Подготовили систему-обновили до 4.0,
2. Поменяли везде батарейки
3. Добавили в систему два РТР (Астра-РИМ РР версия 4.0)
4. Собрали временную схему на АКБ+РТР - стали искать лучшее место установки в подвале и на 2-ом этаже...
5. РТР - выдают совсем НСГ ????? Даже если лежат рядом возле ПКП - как будто засыпают
6. Уровень связи с РТР на много хуже чес с датчиком рядом.... С датчиком 14 дБ, а с РТР 8 дБ
7. Вышли в чистое поле (дом на окраине города и пошли в поле с датчиком и с РТР+АКБ .... как итог: датчик на связи, а РТР потерян НСГ
8. Извинились перед клиентом, вернули деньги и ушли - итог работы с 11:00 до 18:00
з.ы. пробовали штырьевую антенну - добились улучшения качества, но "засыпание" РТР пугало и нет уверенности что система работает, как это например наглядно при системе 3.2 - где видно через что работает датчик
з.ы.2 был вариант, прошить на 3.2. и снова пробовать, но пожалели клиента...
как можно понять в версии 4.0, что качество связи стало лучше? Если датчик как показывал уровень 7 дБ, так и показывает вне зависимости от того есть рядом РТР или нет?
почему связь с РТР хуже чем с любым датчиком при равных условиях?
Добрый день!

С ситуацией хотелось бы разобраться более детально. Не могли бы вы прислать базы прибора на почту support@teko.biz
Как вытащить базы показано здесь: https://youtu.be/OcS-RoyQaRs
Добрый день.
Я подлючил через АСТРА-РИМ РР дачтики в гараже. Прибо АСТРА-812ПРО находится в доме.
Датчики от прибора находятся на небольшом расстоянии в одном помещении (один объемник и два СМК).
Астра-РИМ РР в ремиме PTP. Связь с ним не теряется, но почему сами датчики могут терять связь на несколько дней. Данный вопрос решается только перегрузкой АСТРА-РИМ РР. Либо датчик при смене состояния на тревогу в АСТРА-812ПРО не меняет свое состояние и восстанавливает только после своей перегрузке.
В чем может быть проблема?
Добрый день.
Пришлите пожалуйста базы данных Вашей системы на support@teko.biz. Соберём систему полностью повторяющую Вашу и проведем тестирование.
Для детального анализа понадобится также база данный событий\тревог.