Как инвертировать реле с тактикой "Взят\Снят" на Астра-812Pro? Что-бы при взятии всех разделов реле размыкало контакты.
К сожалению, пока такого режима работы нет. В следующей версии ПО для ППКОП Pro будет реализован режим работы для релейных выходов "Программируемый".
Ребят, верните старую Астра-812. Судя по плате в ней был предусмотрен RS485, а значит с допиливанием прошивки возможна поддержка новых приборов. Но серьёзно в ней было всё чего нет в новой: энергонезависимые календарь-часы, память состояния разделов, адекватные тактики для выходов (инверсия выходов, гибкое программирование). Самое главное она работала стабильно и у неё не глючила прошивка от каждого чиха.
Причём старую прошивку "Астра-812" в новый корпус "Астра-812про" - я ЗА!!!!!!
Изменено: fzkuban - 14.09.2017 01:41:54
Контроллер Астра-812й был использован по максимуму, именно поэтому развитие пошло по другой аппаратной ветке в сторону перехода на Астра-812 Pro. К тому же контроллер и другая комплектация Астра-812 устарела.

На Астра-812 Pro все функции планируются к реализации: эн. независимые часы, гибкая настройка реле и даже календарь!
Добрый день!
Какие предварительные сроки реализации выше указанных функций? И верно ли я понимаю, что их можно будет активировать новой прошивкой?
Изменено: Олег - 15.09.2017 11:19:53
Да, верно, новой прошивкой 4_0. Ориентировочный срок - конец2017/начало2018.
Цитата
Сергей Васько пишет:
Контроллер Астра-812й был использован по максимуму
Что-то я не заметил в новой астре что-то новое. Вот урезанный функционал есть. Встроенный радиоканал спорное решение, тем более что нельзя подключить внешние антенны. В Астра-Дозор ведь реализованы оба интерфейса. Опять-же Болид на более слабом процессоре смог развернуть более ёмкую систему.
Или возьмём Астра-812М. Два слота для встроенных модулей, возможность установки блока питания. Функционал то шире чем у новой 812 Pro.
Сразу вопрос, будет ли преобразователь протокола lin-rs485? А то получается выйдет на объекте из строя скажем РПУ и придётся всю систему менять.
Здравствуйте. Подскажите как исправить ситуацию если на экране пишет "Заблокирован профиль Домашний", в меню инженера не пускает, а компьютера под рукой нет.
Только подключить к компьютеру и сделать сброс на заводские настройки.