2 РПУ-РИМ с общими датчиками, 2 РПУ-РИМ с общими датчиками
Добрый день. Имеется РПУ Астра РИМ с зарегистрированными 5-тью радио-извещателями. Вопрос: Будет ли второй РПУ Астра РИМ обрабатывать сигналы с этих 5 радиоизвещателей , если через Pconf-R записать конфигурацию первого РПУ на второй. Нужна синхронная работа обоих РПУ Астра РИМ. Спасибо
Изменено: Алексей - 26.05.2016 11:08:08
Здравствуйте, Алексей.
Да, если Вы перенесете резервную копию регистрации с оного РПУ на другой, то оба РПУ будут работать с одними и теми же радиоизвещателями. Данная возможность связана с односторонним радиообменом и отсутствием привязок регистрации.