Здраствуйте. На объекте установлена Астра-812 Ри-М, датчики "Астра-421" исполнение РК лит.1.
Проблема заключается в том. что отдельные датчики выдают сигнал "неистравность". Замена элементов питания с предварительной их активацией на новые, к изменениям не привела. Переригистрация датчиков в системе помогает только в 5-10%, и то бывет через некоторое время повторная выдача сигнала "неисправность".
Перепрошивка РПУ на более новую версию привела ещё к большему количеству датчиков выдающих сигнал "неисправность".
Помогите в решении проблемы.
Система запущена с декабря 2012.
Возможно ваши дымовые датчики просто нужно продуть.
Я так понимаю , при загрязнении датчика он выдаёт ложные срабатывания. Датчик при этом не выдаёт сигнал неисправность. Продували ли датчики, конечно продували. Более того разбирали дачики рабочий и несправный, при перекрыкании оптической камеры рабочий срабатывает, тот который выдаёт неисправность- нет. Думаю дело не в запылённости, так как такая же ситуация была с ручным пожаным датчиком "Астра 4511" , правда переригистрация в системе помогла устранить ошибку.
При количестве 10-15шт из 100 датчиков с такими симптомами, не думаю что мой случай единичный.
Менять каждые 2- 3 года работы системы по 10% датчиков не делает систему привлекательной для эксплуатации.
Есть ли какие нибудь организации проводящие ремонт этих датчиков, есть ли возможность поменять в них прошивку или другие спосоты устранения неисправности.
В дымовых датчиках Астра-421 РК работает алгоритм компенсации запыленности дымовой камеры. До определенного предела эта компенсация действует, а потом датчик выдает сигнал неисправности. Обращаю внимание - именно неисправности, а не пожарной тревоги. Далее датчик нужно продуть. Но что бы сбросить (восстановить) пороги запыленности нужно перебросить питание датчика, а именно вынуть батарейку и вставить обратно через время не менее одной минуты, только тогда происходит восстановление порогов. Без переброса питания восстановление порогов не происходит. Что бы приемник затем обновил состояние датчика (зафиксировал его как исправный) нужно подождать в течение времени контроля канала.
Вы именно так делали?