Вопрос про неисправности
Помогите понять. в мануале не нашел. Астра-812 + РПУ + Объемники.
Вопрос: Почему при отключеных (снята перемычка питания) датчиках, разделы, в которые они включены находятся в состоянии готовности. При этом Астра 812 выдает "неисправность". Т.е. система не исправна, но ставится на охрану, хотя ни один датчик при этом не работает.
Андрей, здесь главное правильно понимать логику работы системы.
Состояние Готов означает отсутствие в разделе источников извещения со статусом Тревога, то есть все они в состоянии Норма.
Если вы снимаете перемычку питания (или вынимаете батарейку), то система узнает об этом через время контроля канала, то есть через 10 мин (по умолчанию. время настраивается), причем выдаст сигнал о потере связи с извещателем. Далее нужно заглянуть в настройки раздела, именно там настраивается статус извещения о потере связи: если статус данного извещения -Тревога, то система уйдет в состояние Не готов и и на охрану не встанет, если статус - Неисправность, то система покажет неисправность, но не уйдет в состояние Не готов, а значит и на охрану встанет.
Спасибо за ответ Рим, теперь понятно!
И еще один вопрос.Существует ли возможность нормальной работы Pconf-R на 64-разрядной системе или строго. на 32, несмотря на наличие на всех 63, эмулятора WoW64, для запуска программ предназначенных для 32-разрядной системы? Просто пытаюсь понять почему у меня не коннектится с прибором)
Дело не в том, что Pconf-R не работает на 64 разрядных системах (он работает), а в том, что производитель контроллеров (компания Atmel), которые используются в приборах системы Астра РИ-М, не пишет драйвера на 64 разрядные системы. Если вы используете 64 разрядную операционку, то можно установить эмулятор 32 разрядной. Как правило все работает.