Замена извещателей 6131,3321, Как заменить неисправные извещатели на новые
Работаю с Астрой впервые.На обслуживаемом объекте вышло из строя несколько извещателей охранных 6131,3321,5121.Система-ППКП Астра 812,РИ-М РПУ-3шт.Замена батареек не помогает-нет связи даже рядом с РПУ.Неисправные извещатели отключили из системы с пульта удалением с РПУ. Сейчас получилось закупить новые извещатели .
Вопрос:При регистрации новых извещетелей нужно очищать память РПУ или же можно прописать к уже существующим(место есть,частота совпадает)
Александр, память РПУ очищать не нужно. Если вы очистите память, пропадут абсолютно все извещатели зарегистрированные в РПУ. В данном случае необходимо прописать к уже существующим извещателям новые, используя обычную методику регистрации.
спасибо
МОжно в АСТРА-812 путём несложных опытов вычислить номера РПД, которые нужно поменять. Они удаляются в меню через команду УДАЛИТЬ РПД. Новые датчики становятся в пустые промежутки удалённых мест