Установил на объекте Астру 812М и РПД в расширенном режиме (ведомый). На пункте наблюдения РПУ в автономном режиме. Объект сдается с пульта на охрану, но индикация показывает, что все снято. РПУ и РПД судя по индикации находятся в режиме "Готов, снят". В чем может быть проблема, подскажите пожалуйста.
Андрей! из Вашего объяснения остались не ясны след. вопросы:1. в какой системе работаете Астра-РИ или Астра РИ-М; 2. Зачем Вы привязываете РПУ к ППКОП по линии расширения, связь должна быть РПП - РПУ по р/каналу 3. Какое расстояние между РПП и РПУ По моему мнению Вы делаете ошибку устанавливая РПУ в автономном режиме, при обслуживании системы будет трудно определить место сбоя в работе системы без Астра-812 установл. на контрольном пункте: архив событий, время события, уровень принимаемого сигнала от РПП и т.д. ПРи наладке системы по шагово следуйте инструкции в описании на ППКОП.
1. Использую систему Астра РИ-М. 2. РПД привязал к ППКОП Астра 812М, потому что не видел другого способа передачи сигнала. РПУ отказывается регистрировать РПП, собственно как и сам ППКОП Астра 812М отказывается регистрировать РПУ. 3. Расстояние примерно 100 метров, не прямой видимости.
Честно говоря, в инструкции к ППКОП очень мало написано про поведение РПУ и РПД при работе в расширенном режиме.
Андрей! Передатчики РПД используются в системе Астра-РИ, и прошивка РПД 6.2 соответствуют этой системе. Приёмное устройство РПУ с прошивкой 8.3 то же системы Астра-РИ. ППКОП Астра-812М версии 1.2 относится к системе Астра РИ-М. На странице "Программное обеспечение" сравните свои программы и ещё раз почитайте техописание Астры 812М. можете в электронном виде с экрана, может в бумажном виде есть различия.
Действительно, видимо просто неправильно оборудование закупили Видимо придется РПД переводить в автономный режим и к его шлейфу подключать ПЦН Астры 812М. Наверное это лучшее, что можно придумать в моей ситуации.
Добрый день !!!! у меня возникла вот такая вот проблемка я установил на обьект ППКОП АСТРА 812М с датчиками Астра 6131 и Астра 5131 которые прописаны до 1 раздела так же в системе ещ е присутствуют датчики пожарный Астра 421 которые только зарегестррованы в системе но не забиты до какго либо раздела . дело в том что контрольная панель выдает мне ( неисправность системы ) Рассинхр: РПУ 1 и неисправность системы никаким образом не пропадает и сигнализация то встает под охрану то не встает с чем это связано и каким образом я мог бы устранить эту проблему ???? заранее благадрю !!!!!
Тимофей! первым делом узнайте версию программы прошитую в РПУ, затем на странице сайта "программы" найдите эту программу и в истории изменений прочитайте ошибки, "глюки" этой версии, т.е может быть в Вашей версии прошивки есть недоработки, которые устранены в более "свежих" версиях программы.