Техподдержка / +7 (843) 528 22 56

Состояния охранных ШС ( Астра 812М)

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Состояния охранных ШС ( Астра 812М), различие состояний охранный ШС
Хотелось бы уточнить вопрос:

Сколько состояний именно проводных ШС?
Различается ли Обрыв и КЗ?
Для ШС с токовым контролем типа Астра-712/х:
ШС охранного типа обеспечивает контроль сопротивления ШС по жестким границам «Норма», «Нарушение»
ШС пожарного типа обеспечивает контроль сопротивления ШС по жестким границам «Норма», «Нарушение», «Неисправность», «Внимание»

КЗ для охранного ШС - это "Нарушение", для пожарного - "Неисправность"
То же самое в случае обрыва
Плохо.
Т.е. зашунтировать датчик для разделения "Нарушение обрыв" и "Нарушение датчик" нет возможности...
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1, пользователей: 0, из них скрытых: 0)