Проблема с Астра-812 версии 3.11.1

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Проблема с Астра-812 версии 3.11.1
Приобрел ПКП Астра-812 РИ-М ПО версии 3.11.1 и обнаружил следующие неполадки:
1) Не работает функция установки длительности внешней сирены, т.е. длительность сирены выставляется, а фактически сирена при тревоге звучит непрерывно, пока не снимешь ПКП с охраны. В чем может быть причина неисправности и как ее устранить?
2) Функция «Контрольная лампа». Лампа подключена по схеме через ОК. РПД объединены в 2 раздела. К выходу ОК привязаны оба раздела. Ситуация такая: берем под охрану оба раздела – Лампа при постановке на охрану горит, при тревоге мигает, все исправно; берем под охрану только один раздел – Лампа не горит при постановке на охрану, а при тревоге мигает. Нормально ли это. И как сделать так,  чтобы при постановке хотя бы одного из разделов Лампа горела – что сигнализирует о постановке раздела на охрану?
1. Внешняя сирена на самом деле работает, но его нельзя сделать меньше 10 минут в режиме "Звуковой". Если нужно меньше, то надо сделать "специальный" режим  с помощью программы Pconf-R, где можно время поставить сколько нужно.
2. Функция «Контрольная лампа» именно так и работате. Загорается когда все привязанные разделы взяты. Для решения вашей задачи  установить «специальный» режим и вместо "взятие по всем/снятие" выбрать "взятие по одному/снятие".
Изменено: Николай - 18.03.2013 09:32:31