Здравствуйте. В общем суть такая ОПС сдали все работало. Астра 812М , 4 РПУ. все работало все было на ура. Через месяц 2 ПРУ (1е и 2е) перестало видить - нет связи. Само РПУ работает. все кабеля целые подключали на прямую эффыекта - ноль. как быть в таком случае?
Если проблема не в физическом соединении по интерфейсу LIN (провода хорошо закреплены в клеммах - в жизни все бывает, целый день смотришь на эти клеммы, все вроде торчит из клемника. Стоит шевельнуть, все появляется. Стоят ли перемычки, отвечающие за соединение интерфейса LIN. Сейчас они разные, в продаже 3 версии плат РПУ: - печатная плата RIM-RPUdv2:Перемычка на вилке F9 установлена. Перемычка выполняет физическое подключение/отключение линии расширения. Перемычка F10 при работе с ППКОП снята. - печатная плата RIM-RPUdv3: Перемычки F10, F11 установлены. Перемычки выполняют физическое подключение/отключение линии расширения (именно две перемычки). Перемычка F9 при работе с ППКОП снята. - печатная плата RIM-RPUdv4: Перемычки F9, F11 установлены. Перемычки выполняют физическое подключение/отключение линии расширения (именно две перемычки). Перемычка F10 при работе с ППКОП снята.
1. Систему можно поднять перезаливкой резервных копии регистрации РПДИ в Астра-812М, и всех РПУ, котрые были сделаны до сбоя. Если нет, то инсталляцию (очистка памяти РПУ, установка заводской настройки в Астра-812М, регистрация РПУ и РПДИ, настройка Астра-812М) придется повторить с самого начала. Но перед инсталляцией обязательно обновить версии всех приборов на последние. Все последние версии ПО присутствуют в базе программы Pconf-R.