Имеется объект - 2-х этажный загородный дом (+ подвал), где ОПС построена на базе Астра РИ-М, состоящая из: РПУ Астра РИ-М - 1шт. Астра-3321 - 6шт. Астра-421 исп. РК - 3шт. Астра-6131 - 10шт. Астра-5131 исп. А - 1шт. Астра-5131 исп. Б - 1шт. Астра-РИ-М РПДК - 2шт. и являющаяся частью системы "умный дом". РПУ находится на первом этаже. Подключена рамочная антенна, выведенная на чердак.
Все извещатели были предварительно зарегистрированы в памяти РПУ, однако после монтажа выяснилось, что сигнал от извещателей, расположенных в подвале(1 дымовой, 2 звуковых и 3 магнитоконтактных) не доходит до РПУ. Геометрически извещатели находятся практически на противоположной стене здания 1 этажом ниже относительно РПУ.
Тянуть еще одну антенну в подвал - не вариант, т.к. отделочные работы уже завершены. Поэтому было принято решение использовать еще одно РПУ Астра РИ-М в режиме РТР и расположить в подвале. Тест качества сигнала показал хорошую связь. Произвели перерегистрацию извещателей, РТР был зарегистрирован под №2. Однако после включения всех извещателей РПУ постоянно выдает сигнал о вскрытии одного из РПДИ, выявить который так и неудалось, однако он пропадает при отключении РТР от питания.
Распишите, пожалуйста, детально последовательность действий при регистрации всех устройств в памяти РПУ. Предоставить версии РПУ Астра РИ-М сейчас нет возможности.
Конфигурация системы правильная. Только не понятно, зачем антенну подняли под крышу, еще и рамочную. Понятно, что еще удлинили кабель от рамочной антенны. Рамочная антенна имеет напрленную диаграмму в виде вытянутой гантели вдоль оси по центру рамки. Думаю, что Вы здесь больше проиграли. Штатная антенна будет более эфективной и с подвала дотянется без проблем. "Однако после включения всех извещателей РПУ постоянно выдает сигнал о вскрытии одного из РПДИ, выявить который так и неудалось, однако он пропадает при отключении РТР от питания." Здесь конфликт версий. Версия РПУ и РТР должна быть не ниже dv10_4. Порядок действия: 1. Удалить из РПУ (РТР и извещатели зарегистрированные в РТР), у РТР почистить память. Извещатели из РПУ выборочно можно удалить с помощью программы Pconf-R, закладка "Настройка прибора" (РПУ должно быть подключено)- "Удаление извещателей". 2. Обновить ПО РПУ и РТР до версии dv10_4, выполнить с помощью программы Pconf-R. 3. Зарегистрировать в РПУ РТР, извещатели в РПУ через РТР. Сосотяние извещателейна стадии тестирования системы, зарегистрированных в РПУ, можно мониторить в режиме online с помощью программы Monitor-RPU с сайта.