Доброго времени суток.

Имеется объект - 2-х этажный загородный дом (+ подвал), где ОПС построена на базе Астра РИ-М, состоящая из:
РПУ Астра РИ-М        - 1шт.
Астра-3321            - 6шт.
Астра-421 исп. РК     - 3шт.
Астра-6131            - 10шт.
Астра-5131 исп. А     - 1шт.
Астра-5131 исп. Б     - 1шт.
Астра-РИ-М РПДК       - 2шт.
и являющаяся частью системы "умный дом". РПУ находится на первом этаже. Подключена рамочная антенна, выведенная на чердак.

Все извещатели были предварительно зарегистрированы в памяти РПУ, однако после монтажа выяснилось, что сигнал от извещателей, расположенных в подвале(1 дымовой, 2 звуковых и 3 магнитоконтактных) не доходит до РПУ. Геометрически извещатели находятся практически на противоположной стене здания 1 этажом ниже относительно РПУ.

Тянуть еще одну антенну в подвал - не вариант, т.к. отделочные работы уже завершены. Поэтому было принято решение использовать еще одно РПУ Астра РИ-М в режиме РТР и расположить в подвале. Тест качества сигнала показал хорошую связь. Произвели перерегистрацию извещателей, РТР был зарегистрирован под №2. Однако после включения всех извещателей РПУ постоянно выдает сигнал о вскрытии одного из РПДИ, выявить который так и неудалось, однако он пропадает при отключении РТР от питания.

Распишите, пожалуйста, детально последовательность действий при регистрации всех устройств в памяти РПУ. Предоставить версии РПУ Астра РИ-М сейчас нет возможности.
Изменено: Роман Зотов - 01.11.2011 14:44:12
Конфигурация системы правильная. Только не понятно, зачем антенну подняли под крышу, еще и рамочную. Понятно, что еще удлинили  кабель от рамочной антенны. Рамочная антенна  имеет напрленную диаграмму в виде вытянутой гантели вдоль оси по центру рамки. Думаю, что Вы здесь больше проиграли. Штатная антенна будет более эфективной и с подвала дотянется без проблем.
"Однако после включения всех извещателей РПУ постоянно выдает сигнал о вскрытии одного из РПДИ, выявить который так и неудалось, однако он пропадает при отключении РТР от питания." Здесь конфликт версий. Версия РПУ и РТР должна быть не ниже dv10_4.
Порядок действия:
1. Удалить из РПУ (РТР и извещатели зарегистрированные в РТР), у РТР почистить память. Извещатели из РПУ выборочно можно удалить с помощью программы Pconf-R, закладка "Настройка прибора" (РПУ должно быть подключено)- "Удаление извещателей".
2. Обновить ПО РПУ и РТР до версии dv10_4, выполнить с помощью программы Pconf-R.
3. Зарегистрировать в РПУ РТР, извещатели в РПУ через РТР.
Сосотяние извещателейна стадии тестирования системы, зарегистрированных в РПУ, можно мониторить в режиме online  с помощью программы Monitor-RPU с сайта.
Спасибо за подробный ответ.

В описании по работе с программой Monitor-RPU говорится о подключении ПК к РПУ с помощью модуля сопряжения. Обычным кабелем USB A<->B не обойтись?
Если с USB разъёмом, то через обычный кабель.
Нет, обычный не подойдет. Нужен модуль сопряжения Астра-983.
Извиняюсь! Для программы Монитор нужен модуль сопряжения.