Заинтересовался прибором Астра-Дозор. Судя по описанию можно создать неплохую альтернативу другим системам мониторинга. На сайте www.astra-dozor.ru продемонстрировали удаленную настройку и управление реле. Но так и не понял, настройка только удаленная с ПЦН или можно настраивать непосредственно на объекте? Есть ли программа для настройки? На сайте не нашел
Полная настройка прибора пользователем возможна только через меню прибора. Можно настраивать предварительно или на объекте. Права на удаленную настройку прибора имеет только администратор-инженер ПЦН, поэтому эта информация закрыта для общего пользования.
Был такой вопрос: "доброго времени суток извините за вопрос необходимо привязать пожарные датчики ИП 212-141 с нормально разомкнутыми контактами Астра-Дозор, можно ли сделать это напрямую не применяя Астра-713. Если это возможно подскажите они будут отражаться в 1-10 зонах или нет". Ответ: Напрямую к входам ППКОП Астра-Дозор можно подключать датчики только с сухими нормально-замкнутыми (НЗ) контактами, тогда они будут отражаться на первых 10-и зонах. Все, что подключается через расширители РПУ и Астра-713 в первые 10-ть зон попасть не могут, только начиная с 11-го.
Есть еще новость: Желающие потестировать систему через ПЦН ДОЗОР по каналам интернет могут получить аккаунт (логин и пароль только для одного объекта) на 2 месяца бесплатно.
Был еще такой вопрос: "...необходимо привязать пожарные датчики ИП 212-141 с нормально разомкнутыми контактами КПК Астра-Дозор ,можно ли сделать это напрямую не применяя Астра 713 .Если это возможно подскажите они будут отражатся в 1-10 зонах или нет" Ответ: Пожарные датчики с сухими контактами можно подключить на собственные 10-ть входов. И они будут отражаться в первых десяти зонах. Извещатели с нормально разомкнутыми контактами надо подключать через делитель напряжения так, чтобы при замыкании реле извещателя на сигнальный вход попадало напряжение ниже 6,5 В. Характеристики собственных сигнальных входов (ТВ) указаны на сайте www/astra-dozor.ru: Пороговые значения уровня: - 10,5 В и выше – «норма»; - 6,5 В и ниже – «нарушение».
Есть вопрос относительно запроса баланса: СМС с номера приходят следовательно баланс положительный, однако в отчетах приходит баланс "0" все по инструкции 1 сим МТС вторая от билайна, настройки *100# и *102# соответсвенно, значение параметра парсер баланс не изменял поскольку не знаю его назначения.
Спасибо, все передал разработчику. Проблема по блансу в операторах сотовых сетей. Они там хулиганят, вместо утвердительного ответа присылают ждите СМС. В СМС еще рекламу насуют и т.д. Проблему знаем, уже исправили в следующей версии ПО. Новое ПО уже находиться на тестировании.
Проблема по блансу в операторах сотовых сетей. Они там хулиганят, вместо утвердительного ответа присылают ждите СМС. В СМС еще рекламу насуют и т.д. Проблему знаем, уже исправили в следующей версии ПО. Новое ПО уже находиться на тестировании.
Программисты эту проблему решили в очередной версии ПО: 4_23. Как обновить описано здесь
Разработчики!!! когда появятся В ПРОДАЖЕ датчики: температуры и влажности; утечки воды, газа; (Может я плохо смотрел..., дайте ссылку... спасиба) И Когда хоть примерно ждать Конфигуратор для Дозора (Conf-D ) было бы удобнее на много!!!
Хорошие вопросы. 1. Извещатель температуры разрабатывается, правда проводной и пороговый. Пороги можно установить самому. 2. Влажности еще никто не просил. Обоснуйте, для чего и в каких объемах. 3. Утечки воды есть: надо искать Астра-361 и Астра-361 исп.РК http://teko.biz/catalog/295/. Из новых еще в продаже извещатель изменения положения и взлома Астра-351 http://teko.biz/catalog/675/ и радиоканальный Астра-3531 4. Газа - чувствительный элемент очень дорогой, да и много их разных вариантов с сухими контактами. 5. Конфигуратор уже пишется, постараемся к концу года управиться.