Основные ошибки при настройке GSM коммуникатора Астра-882
1. Не указывается номер СМС центра или используется не от своей сети, определяется СИМ карточкой. Номер для каждой связи свой. (Основной признак: звонки есть, СМС не доставляются).
2. Для настройки коммуникатора использовать программу Pconf88x, а не Pconf882 (используется для настройки коммуникатор раннего выпуска в квадратных корпусах).
3. Для обновления ПО коммуникатора используется программа Flasher, устанавливается перемычка F3.
4. Для настройки коммуникатора программой настройки Pconf88x, устанавливается перемычка F2.
Изменено: Николай - 21.10.2009 13:20:01
Проблемы с ППКОП Астра-812/812М после обновления ПО.
После обновления ПО в ППКОП Астра-812 из системы Астра-РИ-М в систему Астра-РИ и обратно, обязательно установить заводские настройки с помощью перемычек или из меню прибора.
То же самое при обновлении ПО Астра-812М из версий 1_1-1_2 до версии 1_3. При этом обязательно необходимо обновление ПО встроенного РПП Астра-РИ-М.
Изменено: Николай - 05.11.2009 22:27:32
Настройка системы Астра-РИ

Подготовка РПУ Астра-РИ:
• провести очистку памяти РПУ (установить перемычку F2, подать питание 12 В, нажать кнопку ТМП /приблизительно 5-7 сек/ и удерживать до погасания нижнего индикатора)
• выключить питание, снять перемычку F2
установить перемычки F1, F2 для скорости по линии расширения 4800 или F1 (F2 снять) –для скорости 1200
• подключить РПУ Астра-РИ к ППКОП Астра-812 по линии расширения и питанию 12 В
Подготовка ППКОП Астра-812d:
• для работы в системе необходимо провести смену ПО на версию dv.5_4. Проводится с помощью компьютера программой настройки Pconf-812 v.5_2
• через меню прибора установить заводские настройки
через меню прибора установить необходимую скорость работы по линии расширения
• зарегистрировать РПУ Астра-РИ
Далее проводится регистрация РПД Астра РИ в автономном или расширенном режимах работы, брелоков РПДК Астра-РИ-М и тревожных кнопкок Астра-3221.
Изменено: Николай - 09.11.2009 13:19:52